        新規范與建規對比—平面布置、消防電梯、消防救援口、消防車道、直升機停機坪

        所屬分類:技術資料    發布時間: 2023-02-23    作者:admin
          分享到:   
        二維碼分享

        新規范與建規對比—平面布置、消防電梯、消防救援口、消防車道、直升機停機坪

        平面布置

         

        建筑防火通用規范GB55037-2022

        建筑防火設計規范GB50016-2014(2018年版)

        辦公室、休息室

        設置在丙類廠房,丙、丁類倉庫內時,應采用耐火極限≥2.00h 的防火隔墻和≥1.00h的樓板與其他部位分隔

        設置在丙類廠房,丙、丁類倉庫內時,應采用耐火極限≥2.50h 的防火隔墻和≥1.00h的樓板與其他部位分隔

        供甲、乙類廠房專用的10kV及以下的變、配電站

        應采用無開口的防火墻或抗爆墻一面貼鄰

        應采用無開口的防火墻一面貼鄰

        住宅與非住宅功能

        采用耐火極限不低于2.00h的不燃性樓板完全分隔

        多層采用耐火極限不低于1.50h的不燃性樓板完全分隔,高層采用耐火極限不低于2.00h的不燃性樓板完全分隔

        醫療建筑中住院病房內相鄰護理單元之間

        應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和甲級防火門分隔

        應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和乙級防火門分隔

        電梯層門的耐火完整性

        不應低于2.00h

        不應低于1.00h

        下列建筑應設置消防電梯

        建筑防火通用規范GB55037-2022

         

        1.建筑高度大于32m的丙類高層廠房

        建規無此規定

        2.建筑高度大于32m的封閉或半封閉汽車庫(無車道且無人員停留的機械式汽車庫除外)

        汽車庫規范無封閉或半封閉要求

         

        消防電梯的設置要求

        建筑防火通用規范GB55037-2022

        建筑防火設計規范GB50016-2014

        1.前室或合用前室應采用防火門和耐火極限不低于2.00h的防火隔墻與其他部位分隔。除兼作消防電梯的貨梯前室無法設置防火門的開口可采用防火卷簾分隔外,不應采用防火卷簾或防火玻璃墻等方式替代防火隔墻。

         前室或合用前室的門應采用乙級防火門,不應設置卷簾(防火隔墻無限制)

        2.電梯的動力和控制線纜與控制面板的連接處、控制面板的外殼防水性能等級不應低于IPX5

        IPX5要求

        3.電梯轎廂內部應設置專用消防對講電話和視頻監控系統的終端設備

        視頻監控系統的終端設備

        4.消防電梯井和機房應采用耐火極限不低于2.00h且無開口的防火隔墻與相鄰井道、機房及其他房間分隔

        隔墻上可以開甲級防火門

         

         

         

        消防救援口

        建筑防火通用規范GB55037-2022

        建筑防火設計規范GB50016-2014

        1. 有特殊要求的建筑和甲類廠房可不設置消防救援口

        所有的廠房應在每層的適當位置設置可供消防救援人員進入的窗口

        3. 無外窗的建筑應每層設置消防救援口,有外窗的建筑應自第三層起每層設置消防救援口

        4. 消防救援口的凈高度和凈寬度均不應小于1.0m,當利用時,凈寬度不應小于0.8m

        對門作為消防救援口,凈寬度無明確規定

        5. 消防救援口應易于從室內和室外打開或破拆,采用玻璃窗時,應選用安全玻璃

        無安全玻璃的要求

        6.消防救援口應設置可在室內和室外識別的..性明顯標志

        僅要求在室外設置易于識別的明顯標志。

         

         


        直升機停機坪

        建筑防火通用規范GB55037-2022

        建筑防火設計規范GB50016-2014

        建筑高度大于250m的工業與民用建筑,在屋頂設置直升機停機坪

         建筑高度大于100m且標準層建筑面積大于2000m2的公共建筑,在屋頂設置直升機停機坪或供直升機救助的設施。

         

         

         

        消防車道

        建筑防火通用規范GB55037-2022

        建筑防火設計規范GB50016-2014

        占地面積大于3000m2的其他單、多層公共建筑應至少沿建筑的兩條長邊設置消防車道(所有公共建筑)

        占地面積大于3000m2的商店建筑、展覽建筑等單、多層公共建筑應至少沿建筑的兩條長邊設置消防車道

        (特指商店、展覽)

        消防車道坡度應滿足消防車滿載時正常通行的要求,且不應大于10%

        消防車道的坡度不宜大于8%

         

        燃油或燃氣鍋爐、可燃油油浸變壓器、充有可燃油的高壓電容器和多油開關、柴油發電機房

        建筑防火通用規范GB55037-2022(新)

        建筑防火設計規范GB50016-2014(2018年版)舊

        當位于人員密集的場所的上一層、下一層或貼鄰時,應采取防止設備用房的爆炸作用危及上一層、下一層或相鄰場所的措施

        (采取措施后可貼)

        不應位于人員密集的場所的上一層、下一層或貼鄰時

        設備用房的疏散門應直通室外或安全出口

        (鍋爐房、變壓器室,柴油發電機房)

        鍋爐房和變壓器室的疏散門要求直通室外或安全出口

        常(負)壓燃油或燃氣鍋爐房不應位于地下二層及以下

        (只能設置在首層和地下一層)

        常(負)壓燃油或燃氣鍋爐房可以布置在地下二層

        燃油或燃氣鍋爐房不應貼鄰消防救援專用出入口、疏散樓梯(間)或人員的主要疏散通道

        建規無此規定

         


         

        contact number
        • 聯系電話 15389019621 029-86688533
        • 地址: 陜西省西安市經濟開發區鳳城四路移動家屬樓1701室
        Copyright ? 陜西鼎安消防安全檢測評估有限公司 版權所有   備案號:陜ICP備2020014504號-1   城市分站:  陜西  西安  咸陽   網站地圖   RSS   XML  
        技術支持:   萬家燈火    
        欧美日本一区_永久免费无码一级电影_免费一区二区三区在线播放_国产浮力草草影院入口
        1. <source id="4yvm5"></source>
          1. <video id="4yvm5"></video>
            <source id="4yvm5"></source>
            <source id="4yvm5"></source><b id="4yvm5"><address id="4yvm5"></address></b>