        針對于單位消防全面的評估,若非消防專業人員,請咨詢消防評估單位開展全方位的消防安全評估或檢測。

        一.查消防合規性

        1.查驗建筑(場所)投入使用的時間和改造、裝修時間,根據投入使用的時間和改造裝修時間確定適用的消防法律法規和技術規范。

        既有建筑消防評估不符合現行規范如何處置?遇到此類問題如何處理

        圖片

        根據應急管理部《單位消防安全評估》XF/T3005-2020第4.6條:單位的消防安全狀況因消防法規和消防技術標準修訂導致不符合現行消防法規和消防技術標準的,應按照法不溯及以往的原則進行評判,并在評估記錄和評估報告中說明。

        ??所謂法不溯及以往,指的是法律在本國范圍內、現行有效的情況下,約束司法者和執法者(立法者目前仍存爭議)在適用法律的時候,不得用該法律來追究其生效之前/時的公民、法人和其他組織的行為的法律責任。 通俗來說就是不能用今天的規定去約束昨天的行為 。

        ??舉個例子,根據《建筑設計防火規范》(2018年版)有關規定, 附設在建筑內的消防水泵房不應設置在地下三層及以下或室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的地下樓層。那么在《建筑設計防火規范》(2018年版)實施之前已經通過消防驗收但水泵房設置地下三層或以下樓層的建筑,按照法不溯及以往原則在評估過程中也就沒必要再提這個問題了。

        2.檢查建筑(場所)消防審核、驗收情況。

        ??申請單位:建設單位,受理單位:住建部門。

        ??特殊建設工程應消防設計審核(不合格不準施工)和消防驗收(不合格不準使用)

        ??其他工程開工前申領施工許可證或申請批準開工報告。

        3.檢查建筑(公共聚集場所)開業前消防安全檢查情況。

        ??公眾聚集場所:賓館、飯店、商場、集貿市場、客運車站候車室、客運碼頭候船廳、民用機場航站樓、體育場館、會堂以及公共娛樂場所等

        ??申請單位:建設或使用單位,受理單位:縣級以上消防救援機構。

        ??申請消防安全檢查并承諾→資料齊全、合法→許可→開業→核查;或申請消防安全檢查→10個工作日內檢查→檢查合格→許可→開業。

        2.查消防管理

        1.消防安全組織機構健全。落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,消防安全責任人、消防安全管理人以及各級、各崗位的消防安全責任人明確并落實責任。

        ??消防安全責任人:一般法人單位的法定代表人或非法人單位的主要負責人。部門、區域按此原則確定區域安全責任人。

        ??消防安全管理人:一般由本單位分管消防安全、安全生產的領導擔任。部門、區域按此原則確定區域安全責任人。

        ??同一建筑物由兩個以上單位管理或者使用的,應當明確各方的消防安全責任,并確定責任人對共用的疏散通道、安全出口、建筑消防設施和消防車通道進行統一管理。

        2.消防安全管理制度完善。

        圖片

        制定本單位的消防安全制度、消防安全操作規程,制定滅火和應急疏散預案,并按要求建立檔案臺帳。

        ??防火檢查巡查及火災隱患整改;

        ??用電用油用氣安全管理;

        ??消防設施器材維護保養管理;

        ??員工消防安全教育培訓;

        ??××設備安全操作規程;

        ??滅火和應急疏散預案演練。

        3.日常消防安全管理落實。

        ??嚴格用火用電用氣管理;

        ??火災危險部位(包括消防安全重點部位)有嚴格的管理措施;

        ??定期組織防火檢查、巡查,能及時發現和消除火災隱患;

        ??商場市場、賓館飯店、學校、醫院、公共娛樂場所按標準化管理要求實施管理;

        ??兩個以上單位共同管理或者使用的,各方消防安全責任明確并落實,公共部位消防安全管理措施到位。

        4.重點崗位經專門培訓持證上崗。

        圖片

        ??新員工須經崗前消防培訓,員工會報警、會撲救初期火災、會組織人員疏散、熟悉消防設施擺放位置;

        ??消防員會正確使用滅火器、消防軟管卷盤、室內消火栓等撲救初期火災,會報警,會組織人員疏散,熟知本單位滅火和應急疏散預案。

        5.對消防設施定期檢查、檢測、維護保養,并有詳細完整的記錄。

        6.滅火和應急疏散預案較科學合理,并有定期演練記錄。

        7.消防檔案臺帳完善。

        圖片

        消防安全重點單位按要求建立健全消防檔案,內容詳實,能全面反映單位消防基本情況和工作狀況,并根據情況變化及時更新;其他單位將單位基本概況、公安消防機構填發的各種法律文書、與消防工作有關的材料和記錄等統一保管備查。

        ??消防安全重點單位:縣級以上地方人民政府消防救援機構應當將發生火災可能性較大以及發生火災可能造成重大的人身傷亡或者財產損失的單位,確定為本行政區域內的消防安全重點單位,并由應急管理部門報本級人民政府備案。

        ??消防安全重點單位一般是①火災危險性大,火災后造成經濟損失大的單位。如甲、乙類火災危險性的廠房、庫房、油庫等。②發生火災后人員集中且傷亡大的單位:如人民大會堂、禮堂、影劇院、醫院、高級旅館以及住宅。③火災發生后經濟損失大的單位。如百貨大樓倉庫、圖書館、國家物資倉庫、檔案館、大中型電子計算機房以及有貴重設備的建筑物等。 ④發生火災后政治影響大的單位。如電信樓、廣播樓、郵政樓、展覽樓。⑤發生火災后,易造成大面積火災,需要消防用水量大的單位,如紡織廠、木材加工廠等批發大市場。

        三.查建筑防火

        圖片

        1.建筑消防設計由消防專業人員去查:包括建筑的使用性質和消防設備安裝情況是否符合規定要求;防火間距是否符合要求;消防車道是否符合要求。

        圖片

        2.單位消防管理人員檢查:保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通;建筑外窗是否設置影響消防撲救的廣告牌等障礙物;生產、儲存、經營場所與居住場所設置在同一建筑物內。

        四.查消防控制室

        圖片

        根據《火災自動報警系統設計規范》GB50116的規定,具有消防聯動功能的火災自動報警系統的保護對象中應設置消防控制室

        1.值班員≥2人,經培訓持證上崗。

        2.有每日值班記錄,記錄完整準確。有設備檢查記錄,記錄完整準確。

        3.消控室按規定張貼《消防控制室管理及應急程序》和其它需要的內容。

        4.詢問控制室值班人員,值班人員能熟練掌握應急程序,能熟練操作消防控制設備,能熟練報警,能熟練按本單位滅火l和應急疏散預案開展工作。

        6.了解消防設施聯動方式,檢查建筑消防設施各系統是否處于良好工作狀態,消防控制設備運行正常,能否正確顯示火災報警信號和消防設施的動作、狀態信號。報警主機自檢狀態正常,故障點、屏蔽點,故障點、屏蔽點是否及時報修,有無記錄。報警主機是否有記憶功能,能否正確打印有關信息。

        7.檢查消防電源工作狀況。切換報警主機主、備電源,檢查其供電功能。

        五.查消防泵房

        圖片

        設置臨時高壓給水系統(火災發生時由設置在泵房內的消防水泵啟動加壓供水滿足撲救火災時所需的水壓、水量要求的消防給水系統)的建筑物,應設消防水箱。

        圖片

        1.消火栓泵、噴淋泵、穩壓(增壓)泵的控制柜開關設置在自動(接通)位置,標識準確、清晰、簡單易懂?,F場手動啟動消火栓泵、噴淋泵工作正常。

        2.消火栓泵和噴淋泵進、出水管閥門和系統管道上閥門準確標明開、關狀態,是否保持常開。

        3.消防水池儲水量達到規定水位,補水管道閥門保持常開。

        4.屋頂水箱水量充足,相應閥門、工作組件處于開啟狀態,標識清晰。水箱穩壓設施應能正常工作,壓力符合要求。

        六.查防排煙設施

        圖片

        ??廠房或倉庫的下列場所或部位應設置排煙設施:

        1.人員或可燃物較多丙類生產場所,丙類廠房內建筑面積>300m2且經常有人停留或可燃物較多地上房間。

        2.建筑面積>5000m2丁類廠房。

        3.占地面積>1000m2的丙類倉庫。

        4.高度>32m的高層廠房(倉庫)內長度>20m的疏散走道,其他廠房(倉庫)內長度>40m的疏散走道。

        ??民用建筑的下列場所或部位應設置排煙設施:

        1.設置在一、二、三層且房間建筑面積>100m2的歌舞娛樂放映游藝場所,設置在四層及以上樓層、地下或半地下的歌舞娛樂放映游藝場所。

        2.中庭。

        3.公共建筑內建筑面積>100m2且經常有人停留的地上房間。

        4.公共建筑內建筑面積>300m2且可燃物較多的地上房間。

        5.建筑內長度>20m的疏散走道。

        ??地下或半地下建筑(室)、地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積>200m2或一個房間建筑面積>50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。

        圖片

        1.建筑物內已設防排煙設施的,防排煙風口設置形式和位置符合規范要求,排煙口應為常閉狀態,排煙口應設在頂棚或靠近頂棚的墻面上。

        2.送(排)風機現場遠程啟動正常,送(排)風機開關置于自動狀態。

        3.排煙口現場手動開啟及聯動啟動正常(可用風速儀或紙片測試)。

        4.建筑室外防排煙進、出風口符合規范要求或有可靠措施,防止排煙系統排煙口排出的煙氣進入防煙系統進風口。

        5.防排煙機房應設應急照明,并保證連續供電和正常照度。

        七.查水系統

        1.自動噴水滅火系統

        圖片

        ??自動噴水系統適用廠房:

        1.≥50000紗錠的棉紡廠的開包、清花車間,≥5000錠的麻紡廠的分級、梳麻車間,火柴廠的烤梗、篩選部位;

        2.占地面積>1500m2或總建筑面積>3000m2的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子等類似生產的廠房;

        3.占地面積>1500m2的木器廠房;

        4.泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;

        5.高層乙、丙類廠房;

        6.建筑面積大于500m2的地下或半地下丙類廠房。

        ??自動噴水系統適用倉庫:

        1.每座占地面積>1000m2的棉、毛、絲、麻、化纖、毛皮及其制品的倉庫,單層占地面積≤2000m2的棉花庫房,可不設;

        2.每座占地面積>600m2火柴倉庫;

        3.郵政建筑內建筑面積>500m2的空郵袋庫;

        4.可燃、難燃物品高架和高層倉庫;

        5.設計溫度>0℃的高架冷庫,設計溫度>0℃且每個防火分區建筑面積>1500m2的非高架冷庫;

        6.總建筑面積>500m2的可燃物品地下倉庫;

        7.每座占地面積>1500m2或總建筑面積>3000m2的其他單多層丙類倉庫。

        ??自動噴水系統適用高層民用:

        1.一類高層公共建筑(除游泳池、溜冰場外)及其地下、半地下室;

        2.二類高層公共建筑及其地下、半地下室的公共活動用房、走道、辦公室和旅館的客房、可燃物品庫房、自動扶梯底部;

        3.高層民用建筑內的歌舞娛樂放映游藝場所;

        4.建筑高度>100m的住宅建筑。

        ??自動噴水系統適用單多層民用:

        1.特等、甲等劇場,>1500個座位的其他等級的劇場,>2000個座位的會堂或禮堂,超過3000個座位的體育館,>5000人的體育場的室內人員休息室與器材間等
        2.任一層建筑面積>1500m2或總建筑面積>3000m2的展覽、商店、餐飲和旅館建筑以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓和手術部
        3.設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積>3000m2的辦公建筑等
        4.藏書量>50萬冊的圖書館
        5.大、中型幼兒園,老年人照料設施

        6.總建筑面積>500m2的地下或半地下商店
        7.設置在地下或半地下或地上≥4層的歌舞娛樂放映游藝場所(除游泳場所外),設置在1、2、3層且任一層建筑面積>300m2的地上歌舞娛樂放映游藝場所(除游泳場所外)

        1.檢查每個報警閥組。報警閥組件完整,報警閥前后的閥門、通向延時器的閥門處于開啟狀態,報警閥組壓力表顯示正常工作狀態。

        2.對濕式報警閥進行閥后放水。將消控室聯動控制設備設置在自動位置,放水后水力警鈴動作,壓力開關正常動作,噴淋泵啟動,控制設備能正確顯示壓力開關動作及啟泵信號。

        3.對自動噴水滅火系統進行末端放水試驗。將消防控制室聯動控制設備設置在自動位置,在報警閥控制范圍內,選取.不利點進行末端試水(注意觀察壓力表示數是否符合要求),水流指示器動作,控制設備能正確顯示水流報警信號;壓力開關動作,水力警鈴發出警報,噴淋泵啟動,控制設備能正確顯示壓力開關動作及啟泵信號。

        2.消火栓系統

        圖片

        ??室內消火栓系統適用場所:

        1.建筑占地面積>300㎡廠房倉庫;

        2.高層公共建筑和建筑高度>21m的住宅建筑。建筑高度≤27m的住宅建筑,設置室內消火栓系統確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓;

        3.體積>5000m3的車站、碼頭、機場的候車(船、機)建筑、展覽建筑、商店建筑、旅館建筑、醫療建筑和圖書館建筑等單、多層建筑;

        4.特等、甲等劇場,>800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂、體育館等單、多層建筑;

        5.建筑高度>15m或體積>10000m3的辦公建筑、教學建筑和其他單、多層民用建筑。

        ??可不設室內消火栓系統場所:

        1.耐火等級為一、二級且可燃物較少的單、多層丁、戊類廠房(倉庫)。

        2.耐火等級為三、四級且建筑體積≤3000m3的丁類廠房;耐火等級為三、四級且建筑體積≤5000m3的戊類廠房(倉庫)。

        3.糧食倉庫、金庫、遠離城鎮且無人值班的獨立建筑。

        4.存有與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑。

        5.室內無生產、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積≤5000m3的其他建筑。

        6..人員密集的公共建筑、建筑高度>100m的建筑和建筑面積>200㎡的商業服務網點內應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。

        1.室內消火栓箱內的水槍、水帶、栓口、閥門等配件齊全,水帶與接口綁扎牢固,無霉變損壞。

        2.檢查室內消火栓系統功能??赏ㄟ^消防控制室或室內消火栓內啟泵按鈕啟動消防泵工作,.不利點消火栓靜水和出水壓力(即靜壓和動壓)符合要求。

        3.室外消火栓不被埋壓、圈占、遮擋,便于消防車??渴褂?,室外消火栓標識應明顯,有專用開啟工具,閥門開啟靈活、方便,出水正常。

        4.水泵接合器不被埋壓、圈占、遮擋,標識明顯,便于消防車供水,并標明供水系統的類型及供水范圍。

        八.查火災自動報警系統

        圖片

        選擇不同樓層或防火分區,盡量檢查不同回路火災報警探測器或相同回路不同種類火災報警探測器,至少做三項測試。

        1.檢查故障報警功能。摘掉一個探測器,控制室報警主機和樓層區域控制器能正確顯示故障報警信號。

        2.檢查火災報警功能。任選一個感煙探測器進行加煙測試,控制室報警主機和樓層區域控制器能正確顯示火災報警信號。

        3.檢查火警優先功能。摘掉一個探測器,同時給另一感煙探測器加煙,控制室報警主機和樓層區域控制器能優先顯示火災報警信號。

        4.檢查消防電話通話情況。至少抽查一處消防電話通話功能(消防電話指固定消防電話或插孔消防電話),盡量選擇在消防控制室和水泵房、發電機房等處測試消防電話功能,消防控制室與相關場所能相互正常通話。

        5.火災應急廣播能分區播放,播放內容準確、清楚,能正確引導人員疏散。

        6.按照系統的聯動邏輯關系,現場對主要消防系統設備進行聯動測試,查看聯動控制設施動作信號反饋情況。

        九查:滅火器

        圖片

        1.儲壓式滅火器壓力符合要求,壓力表指針在綠區。

        2.滅火器設置在明顯和便于取用地點,每點配置滅火器一般≥2只,保護距離宜為15-20米,不影響安全疏散。

        3.滅火器有定期維護檢查的記錄。

        十查:疏散、分隔、裝修

        1.安全疏散

        圖片

        1.安全出口、疏散通道、樓梯間保持暢通未鎖閉,無物品堆放。各類提示性、警示性、禁止性標識齊全。

        2.疏散樓梯圍護結構完整,無可燃氣體管道和甲、乙、丙類液體管道,首層有直通室外的出口。

        3.封閉樓梯、防煙樓梯及其前室的防火門向疏散方向開啟,具有自閉功能,并處于常閉狀態;平時因頻繁使用需要常開的防火門能自動、手動關閉;平時需要控制人員隨意出入的疏散門,不用任何工具能從內部開啟,并有明顯標識和使用提示:常開防火門的啟閉狀態在消防控制室能正確顯示、聯動正常。

        4.疏散用門應向疏散方向開啟,不應采用側拉門,嚴禁采用轉門。公共娛樂場所安全出口處不得設置門檻、臺階,不得用卷簾門、轉門、吊門和側拉門,門口不得設影響疏散遮擋物。

        5.疏散指示標志及應急照明燈安裝高度符合要求。封閉樓梯間、防煙樓梯及前室、公共建筑疏散走道、人員密集場所觀眾廳、展覽廳、商業營業廳、多功能等廳室應設火災應急照明。疏散指示標志安裝在離地面1米以下,能在疏散路線上明顯看到指示,并明確指向安全出口。

        6.應急照明燈主、備用電源切換功能正常,供電保持連續。

        2.防火分隔

        1.是否改變原設計防火分區和防火分隔設施。

        2.防火卷簾分隔是否到位,下方無障礙物。自動、手動啟動防火卷簾,卷簾能下落至地板面,反饋信號正確。已設置在疏散走道的防火卷簾兩側是否設控制開關。

        3.管道井、電纜井,以及管道、電纜穿越樓板和墻體處的孔洞封堵密實。

        4.廚房、配電室、鍋爐房、柴油發電機房等火災危險性較大的部位與周圍其他場所采取嚴格的防火分隔,且有嚴密的火災防范措施和嚴格的消防安全管理制度。

        3.裝修材料

        圖片

        1.人員密集場所嚴禁使用易燃、可燃高分子材料裝修。

        2.疏散樓梯間及其前室和安全出口的門廳,其頂棚、墻面和地面應采用不燃材料裝修。

        3.疏散走道兩側和安全出口附近無誤導人員安全疏散的反光鏡子、玻璃等裝修材料。

        contact number
        • 聯系電話 15389019621 029-86688533
        • 地址: 陜西省西安市經濟開發區鳳城四路移動家屬樓1701室
        Copyright ? 陜西鼎安消防安全檢測評估有限公司 版權所有   備案號:陜ICP備2020014504號-1   城市分站:  陜西  西安  咸陽   網站地圖   RSS   XML  
        技術支持:   萬家燈火    
        欧美日本一区_永久免费无码一级电影_免费一区二区三区在线播放_国产浮力草草影院入口
        1. <source id="4yvm5"></source>
          1. <video id="4yvm5"></video>
            <source id="4yvm5"></source>
            <source id="4yvm5"></source><b id="4yvm5"><address id="4yvm5"></address></b>