        中級消防設施操作員知識點匯總【收藏】

        所屬分類:技術資料    發布時間: 2022-05-13    作者:admin
          分享到:   
        二維碼分享

           

        中級消防設施操作員知識點匯總【收藏】

         

          集中火災報警控制器是自動火災報警系統中用于接收、顯示和傳遞火災報警信號,發出控制信號,并具有其他輔助功能的控制指示設備。

          消防聯動控制器是消防聯動控制系統的核心組件。它通過接收火災報警報警控制器發出的火災報警信息,按預設邏輯對建筑中設置的自動消防系統(設施)進行聯動控制。

        消防聯動控制器的組成:

          主板、直接手動控制單元(多線控制盤)、總線控制盤、指示燈、音響器件、回路板、接口組件、電源裝置(含電池)、外殼等部分。

          火災自動報警系統的工作狀態主要包括:主/備電工作狀態,火警指示狀態,設備反饋指示狀態,設備啟動指示狀態,消音狀態,屏蔽狀態,系統故障狀態,主/備電故障狀態,通信故障狀態等。

          干式系統中設置的充氣和氣壓維持裝置失靈的后果可能是:

        1:系統誤啟動    2:系統無法復位

        濕式系統:有壓水  干式系統:有壓氣  

        閉式系統

        濕式系統:

          準工作狀態(指自動噴水滅火系統性能及使用條件符合有關技術要求,處于發生火災時能立即動作、噴水滅火的狀態,下同)時配水管道內充滿用于啟動系統的有壓水,發生火災時,噴頭受熱開放后既能噴水滅火,系統系統響應速度較快。

        《環境溫度不低于 4℃ 且不高于 70℃ 的場所》

        干式系統:

          準工作狀態時配水管道內充滿用于啟動系統的有壓氣體,發生火災時,噴頭受熱開放,配水管道排氣充水后噴水滅火,系統響應速度比濕式系統慢。

        《環境溫度低于 4℃ 或高于 70℃ 的場所

        預作用系統:

          準工作狀態時配水管道內不充水,火災發生時,由火災自動報警系統、充水管道上的壓力開關連鎖控制預作用裝置和啟動消防水泵,向配水管道供水,噴頭受熱后既能噴水滅火。該系統綜合了濕式系統和干式系統的優點,可有效避免因噴頭誤動作而造成的水漬損失。

        1.系統處于準工作狀態時嚴禁誤噴的場所。

        2.系統處于準工作時嚴禁配水管道充水的場所。

        3.用于替代干式系統的場所。

        4.環境溫度低于 4℃ 或高于 70℃ 的場所

        重復啟閉預作用系統:

          該系統與常規預作用系統的不同之處在于撲滅火災后能自動關閉報警閥停止噴水,發生復燃時又能再次開啟報警閥恢復噴水。

        要求滅火后必須及時停止噴水,減少不必要水漬損失的場所

        開式系統

        雨淋(噴淋)系統:

          發生火災時,由火災自動報警系統或傳動管控制自動開啟雨淋報警閥組并啟動消防水泵,與雨淋報警閥組連接的所有開式噴頭同時噴水滅火。

        1.火災的水平蔓延速度快、閉式噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域的場所。

        2.室內凈空高度超過閉式系統.大允許凈空高度,且必須迅速撲救初級火災的場所。

         

        3.嚴重危險級㈡級的場所


        水幕系統:

          該系統不具備直接滅火的能力,主要用于火災發生時通過密集噴灑形成水墻或水簾來阻隔火蔓延及熱擴散,或直接噴灑到被保護對象上來冷卻、降溫。

        1.設置防火卷簾或防火幕等簡易防火分隔物的上部。

        2.不能使用防火墻的開口部位(如舞臺口)

        3.相鄰建筑物之間的防火間距不能滿足要求時,建筑物外墻上的門、窗、洞口處。

        4.石油化工企業中的防火分區或生產裝置、設備之間。

        5.其他需要進行水幕保護或防火隔斷的部位》

        閉式噴頭:

          在濕式和干式自動噴水滅火系統中,閉式噴頭擔負著探測火災、啟動系統和噴水滅火的任務,其噴水口平時由熱敏感元件組成的釋放機構封閉,火災發生時受熱開啟。無法啟動泵組

        報警閥組:

          報警閥組是使水能夠自動單方向流入噴水系統配水管道同時進行報警的閥組。


        壓力開關:

          壓力開關是一種壓力傳感器,其作用是將系統中的水壓信號轉換為電信號?;馂陌l生時,為保證系統穩定可靠地供水,應由系統官網壓力開關、報警閥組壓力開關等直接控制消防水泵的啟動并向消防控制中心反饋其動作信號。

        水流指示器:

          水流指示器是將水流信號轉換為電信號的一種報警裝置,一般安裝在自動噴水滅火滅火系統的分區配水管上,其作用是監測和指示開啟噴頭所在的位置分區,產生動作信號。

          末端試水裝置:

          末端試水裝置由 壓力表、控制閥、試水閥、試水接頭、排水漏斗組成,其作用是檢驗自動噴水滅火系統的可靠性,測試水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否暢通,以及系統.不利點處的工作壓力等,也可以檢測干式系統和預作用系統的充水時間。

          在干式自動噴水滅火系統中,還應設置充氣和氣壓維持裝置。該裝置是干式系統的重要組成部分,主要用于向系統側管網充氣和保持系統側管網內氣壓。

          受高溫煙氣作用噴頭動作噴水,且出水壓力不低于 0.05MPa

          報警閥開啟,打通輸水管道;水力警鈴動作并發出報警信號,該聲響在 3m 遠處聲強不低于 70dB;

          主閥前后壓力指示正常,表差 <0.01MPa

            打開泄水閥,壓力開關、報警閥、水力警鈴會動作,其他部件沒有響應。

        判斷防煙排煙系統工作狀態

        防煙系統的分類與組成:

          防煙系統是通過采用自然通風方式,防止火災煙氣在樓梯間、前室、避難層(間)等空間內積聚,或通過采用機械加壓送風方式阻止火災煙氣侵入樓梯間、前室、避難層(間)等空間的系統。

          防煙系統可分為自然通風系統和機械加壓送風系統。

        機械加壓送風系統的組成:

          機械加壓送風系統主要由 送風機、風道、送風口以及電氣控制柜等組成。

        送風口:

        送風口分為 常開式、常閉式和自垂百葉式;常閉式送風口采用手動或電動開啟,常用于前室或合用前室;自垂百葉式送風口平時靠百葉重力自行關閉,加壓時自行開啟,常用于防煙樓梯間。

        擋煙垂壁:

          擋煙垂壁是用不燃材料制成,垂直安裝在建筑頂棚、梁或吊頂下,能在火災時形成一定蓄煙空間的擋煙分隔設施。按安裝方式可分為固定式擋煙垂壁和活動式擋煙垂壁;按擋煙部件的剛度性能可分為柔性擋煙垂壁和剛性擋煙垂壁。

        排煙防火閥:

          排煙防火閥是安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度達到 280℃ 時關閉。

          送風(排煙)口;遠程控制執行器安裝高度便于人員操作,一般距地面 0.8~1.5m。

        判斷其他消防設施工作狀態

        電氣火災監控系統的組成:

          電氣火災監控系統由電氣火災監控探測器、測溫式電氣火災監控探測器、故障電弧探測器、圖形顯示裝置等組成。

        剩余電流式電氣火災監控探測器:

          以設置在低壓配電系統首端為基本原則,宜設置在..級配電柜(箱)的出線端; 在供電線路泄漏電流大于 500mA 時,宜設置在其下一級配電柜(箱)。剩余電流式電氣火災監控探測器不宜設置在IT系統配電線路和消防配電線路中。

          剩余電流互感器;是剩余電流式電氣火災監控探測器的核心測量部件。

          保護對象為 1000V 及以下的配電線路,測溫式電氣火災監控探測器應采用接觸式布置;

          溫度傳感器;是測量測溫電氣火災監控探測器的核心測量部件   

         監控報警:

          電氣火災監控設備應能接收來自電氣火災監控探測器的監控報警信號,并在 10s 內發出聲、光報警信號,指示報警部位,顯示報警時間;應能實時接收來自電氣火災監控探測器測量的剩余電流值和溫度值,剩余電流值和溫度值應可查詢。

           故障報警:

          當電氣火災監控設備與電氣火災監控探測器之間的連接線斷路、短路時,電氣火災監控設備應能在 100s 內發出與監控報警信號有明顯區別的聲、光故障信號,顯示故障部位。

        剩余電流式電氣火災監控探測器:

          當被保護線路剩余電流達到報警設定值(可自行設定,要求設定范圍在 20~1000mA)時,剩余電流式電氣火災監控探測器應能在30s內發出報警信號,點亮報警指示燈,向電氣火災監控設備發出報警信號。

        測溫式電氣火災監控探測器:

          當被監視部位溫度達到報警設定值(可自行設定,要求設定范圍在 45~140℃)時,剩余電流式電氣火災監控探測器應能在 40s 內發出報警信號,點亮報警指示燈,向電氣火災監控設備發出報警信號。

        故障電弧探測器:

          當被探測線路在 1s 內發生 14 個及以上半周期的故障電弧時,故障電弧探測器應能在 30s 內發出報警信號,點亮報警指示燈,向電氣火災監控設備發送報警信號。

        可燃氣體探測報警系統的組成和功能:

          可燃氣體探測報警系統由 可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器、圖形顯示裝置和火災聲光報警器等組成。

          可燃氣體控制器:

         

          可燃氣體控制器是可燃氣體報警系統的核心控制單元。

        消防設備末端配電裝置的組成:

          裝置由配電箱、按鈕、指示燈、轉換開關、斷路器、電源線路等器件組成。

          操作總線控制盤

          總線控制盤能夠啟動所有的受控消防設備。

          直線控制,屬于點對點控制方式。

          總線控制盤的每一個按鍵對應一個總線控制模塊,對消防設備的控制是由控制模塊實現的。

          總線控制盤操作面板上設有多個手動控制單元,每個單元包括一個操作按鈕和兩個狀態指示燈,每個操作按鈕均可通過邏輯編程實現對各類、各分區、各具體設備的控制。

          “反饋”指示燈處于常亮狀態,表示現場設備已啟動成功并將啟動信息反饋回來。

          操作多線控制盤

          多線控制盤可以操作:消防泵組(噴淋泵組,消火栓泵組)、防煙和排煙風機。

          多線控制盤操作面板上設有多個手動控制單元,每個單元包括一個操作按鈕和啟動、反饋、故障三個狀態指示燈。

        測試線型火災探測器的火警和故障報警功能

         線型感溫火災探測器工作原理:

           線型感溫火災探測器是指對某一連續線路周圍溫度和/或溫度變化響應的線型火災探測器。

          線型感溫火災探測器的種類

           1)按敏感部件形式分類??煞譃椋簲埵?、空氣管式、分布式光纖,光纜光纖和線式多點型線式感溫探測器。

           2)按動作性能分類??煞譃椋憾?、差溫和差定溫線型感溫探測器。

           3)按恢復性能分類??煞譃椋嚎苫謴褪胶筒豢苫謴褪骄€型感溫探測器。

           4)按定位方式分類??煞譃椋悍植级ㄎ缓头謪^定位線型感溫火災探測器。

           5)按探測報警功能分類??煞譃椋禾綔y型和探測報警型線型感溫火災探測器。

         線型火災探測器的選擇

           1.線型光束感煙火災探測器:

           (1)無遮擋的大空間或有特殊要求的房間,(宜)選擇線型光束感煙火災探測器。

           (2)符合下列要求條件之一的場所,(不宜)選擇線型光束感煙火災探測器:

           1)有大量粉塵、水霧滯留的場所。

           2)可能產生煙氣和油物的場所。

           3)在正常情況下有煙滯留的場所。

           4)固定探測器的建筑結構由于振動等原因會產生較大位移的場所。

         2.線型攬式感溫火災探測器

        下列場所或部位,(宜)選擇線型攬式感溫火災探測器:

           1)電纜隧道、電纜豎井、電纜夾層、電纜橋梁。

           2)不宜安裝點型探測器的夾層、悶頂。

           3)各種皮帶傳送裝置。

           4)其他因環境惡劣不適合點型探測器安裝的場所。

         3.線型光纖感溫火災探測器

        下列場所或部位,(宜)選擇線型光纖感溫火災探測器:

           1)除液化石油氣的石油儲罐。

           2)需要設置線型感溫火災探測器的易燃易爆場所。

           3)需要實時監測環境溫度的地下空間等場所。

        4)公路隧道、敷設動力電纜鐵路隧道和城市地鐵隧道等。

         4.線型定溫火災探測器

           選擇線型定溫火災探測器,應保證其不動作溫度符合設置場所的(.高)環境溫度要求。

           線型火災探測器的設置要求

         線型光束感煙火災探測器:

           1)探測器的光束軸線至頂棚的垂直距離為 0.3~1.0m,距地高度(不宜)超過 20m。

           2)相鄰兩組探測器的水平不應大于 14m;探測器至側墻水平距離不應大于 7m,且不應小于 0.5m;探測器的發射器和接收器之間的距離(不宜)超過 100m。

           3)探測器應設置在固定結構上。

         線型感溫火災探測器:

           1)探測器在保護電纜、堆垛等類似保護對象時,應采用接觸式布置;在各種皮帶傳動裝置上設置時,(宜)設置在過熱點附近。

           2)設置在頂棚下方的線型感溫火災探測器,至頂棚的距離(宜)為 0.1m。探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁的距離(宜)為 1~1.5m。

           3)設置線型感溫火災探測器的場所有聯動要求時,(宜)采用兩只不同火災探測器的報警信號組合。

           測試線型火災探測器的火警和故障報警功能

           1)測試線型感溫火災探測器時,使用溫度不低于 54℃ 的熱水持續對線型攬式感溫火災探測器的感溫電纜進行加熱。

           2)線型感溫火災探測器能在 30s 以內發出火災報警信號。

        測試火災顯示盤功能

          火災顯示盤的設置要求:

           每個報警區域(宜)設置一臺火災顯示盤。當一個報警區域包括多個樓層時,宜在每個樓層設置一臺僅顯示本樓層的火災顯示盤。

           火災顯示盤應設置在出入口等明顯和便于操作的部位。當采用壁掛方式安裝時,其底邊距地高度(宜)為 1.3~1.5m。

         火災報警顯示功能:

           火災顯示盤應能接收與其連接的火災報警控制器發出的火災報警信號,并在火災報警控制器發出火災報警信號后3s內發出火災報警聲、光信號,顯示火災發生部位。    

          故障顯示功能:

           具有接收火災報警控制器傳來的火災探測器、手動火災報警按鈕及其他火災報警觸發器件的故障信號的火災顯示盤,應在火災報警控制器發出故障信號后3s內發出故障聲、光信號,并指示故障發生部位。

         電源功能:

           采用主電源為220V、50Hz交流電源供電的火災顯示盤應具有主電源和備用電源轉換等功能,主電源應能保證火災顯示盤在火災報警狀態下連續工作4h,且具有過流保護措施。

        濕式自動噴水滅火系統的組成和工作原理

           濕式自動噴水滅火系統主要由閉式噴頭、濕式報警閥組、水流指示器、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。

         濕式自動噴水滅火系統工作原理:

           濕式系統在準工作狀態時,由消防水箱或穩壓泵、氣壓給水設備等穩壓設施維持管道內充水的壓力。發生火災時,火源周圍溫度高度上升,閉式噴頭受熱后開啟噴水,水流指示器動作并反饋信號至消防控制中心報警控制器,指示起火區域;濕式報警閥系統側(沿供水方向,報警閥后為系統側,下同)壓力下降,造成濕式報警閥水源側(沿供水方向,報警閥前為水源側,下同)壓力大于系統側壓力,濕式報警閥被自動打開,消防水箱出水管上的流量開關、消防水泵出水干管上的壓力開關或報警閥組的壓力開關動作并輸出啟動水泵信號,完成系統的啟動。系統啟動后,由消防水泵向開放的噴頭供水,開放的噴頭按不低于設計規定的噴水強度均勻噴灑,實施滅火。

        干式自動噴水滅火系統的組成和工作原理

           干式自動噴水滅火系統主要由 閉式噴頭、干式報警閥組、充氣和氣壓維持設備、水流指示器、末端試水裝置、管道管道及供水設施等組成。

         干式自動噴水滅火系統工作原理:

           干式系統在準工作狀態時,由消防水箱或穩壓泵、氣壓維持設備等穩壓設施維持水源側管道內充水的壓力,系統側管道內充滿有壓氣體(通常采用壓縮空氣),報警閥處于關閉狀態。發生火災時,閉式噴頭受熱開啟,管道內的有壓氣體從噴頭噴出,干式報警閥系統側壓力下降,造成干式報警閥水源側壓力大于系統側壓力,干式報警閥被自動打開,壓力水進入供水管道,將剩余壓縮空氣從系統立管頂端或橫干管.高處的排氣閥或已打開的噴頭處噴出,然后噴水滅火;消防水箱出水管上的流量開關、消防水泵出水干管上的壓力開關或報警閥組的壓力開關動作并并輸出啟動消防水泵信號,完成系統的啟動。系統啟動后,由消防水泵向開放的噴頭供水,開放的噴頭按不低于設計規定的噴水強度均勻噴灑,實施滅火。

        操作消防泵組電氣控制柜

         啟動方式:

           為確保消防水泵的可靠控制,適應消防水泵啟動滅火、災后控制以及維護保養的需求,消防水泵應能手動啟停和自動啟動。

         

           通過消防控制室多線控制盤上啟/停按鈕水泵房消防泵組電氣控制柜上的停止按鈕手動實施。

           消防泵組電氣控制柜還應設置機械應急啟泵功能,并應保證在控制柜內的控制線路發生故障時由有管理權限的人員在緊急時啟動消防水泵。 機械應急啟動時,應確保消防水泵在報警 5.0min 內正常工作。

         消防增(穩)壓設施分類

           按穩壓工作形式分類:可分為 膠囊式、補氣式、消防無負壓(疊壓)穩壓設施。

           氣壓水罐設置方式可分為:立式和臥式兩種。

         

           消防增(穩)壓設施主要由 泵組、管道閥門及附件、測控儀表、操作柜等組成。

         主/備泵切換功能:

           當主泵發生故障時,備用泵自動延時投入,水泵啟動時間不應大于 2min。

          保護功能:

           控制柜應具有 過載保護、短路保護、過壓保護、缺相保護、欠壓保護、過熱保護功能。

        使用消防電話

         消防電話系統的組成和分類:

           消防電話系統由 消防電話總機、消防電話分機、消防電話插孔、消防電話手柄和專用消防電話線路組成,分為總線制和多線制兩種形式。

         消防電話總機:

           消防電話總機具有 通話錄音、信息記錄查詢、自檢和故障報警燈功能。

           消防電話總機應能與所有消防分機電話、電話插孔之間互相呼叫與通話,并顯示每部分機或電話插孔的位置。

           處于通話狀態的消防電話總機能呼叫任意一部及以上消防電話分機,被呼叫的消防電話分機摘機后,能自動加入通話。

           消防電話總機能終止與任意消防電話分機的通話,且不影響與其他消防分機的通話。

           收到消防電話分機呼叫時,消防電話總機在 3s 內發出聲、光呼叫信號,指示該消防電話分機為呼叫狀態,聲指示信號能手動消除。

        使用消防應急廣播

         

         消防應急廣播系統的組成:

           消防應急廣播系統主要由 消防應急廣播主機、功放機、分配盤、輸出模塊、音頻線路及揚聲器等組成。

           消防應急廣播系統的線路應獨立敷設并有耐熱保護,不應和其他線路同槽或同管敷設。

         應急廣播功能:

           消防應急廣播能按預設定程序向保護區域廣播火災事故有關信息,廣播語音清晰,距揚聲器正前方 3m 處應急廣播的播放聲壓級不小于 65dB ,且不大于 115dB。

         故障報警功能:

           消防應急廣播發生故障時,能在 100s 內發出故障聲、光信號。

         消防應急廣播主機、功放機的工作狀態指示燈功能:

           當輸出功率大于額定功率 120%并持續 2s 后,過載指示燈點亮。

           當內部晶體管溫度超過設定溫度極限(90℃ )6s 后發生過溫故障,指示燈常亮。

         

         


        contact number
        • 聯系電話 15389019621 029-86688533
        • 地址: 陜西省西安市經濟開發區鳳城四路移動家屬樓1701室
        Copyright ? 陜西鼎安消防安全檢測評估有限公司 版權所有   備案號:陜ICP備2020014504號-1   城市分站:  陜西  西安  咸陽   網站地圖   RSS   XML  
        技術支持:   萬家燈火    
        欧美日本一区_永久免费无码一级电影_免费一区二区三区在线播放_国产浮力草草影院入口
        1. <source id="4yvm5"></source>
          1. <video id="4yvm5"></video>
            <source id="4yvm5"></source>
            <source id="4yvm5"></source><b id="4yvm5"><address id="4yvm5"></address></b>